各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教

全部回答(33 )

  • senice
    市政压力满足最不利消火栓静水压的话,应该可以算是常高压系统吧,如果生活消防用水合用的话,按照总用水量计算管径,这样就可以满足消防用水量,可以不用设消防水箱
    2008-09-02 10:02:02 来自 PC 评论 举报
  • hyw119
    常高压就没有必要设了
    2008-09-01 14:36:01 来自 PC 评论 举报