土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。

有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。

发布于:2009-06-05 14:10:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。

我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。

现把模型传上来请大家帮忙看看!

[ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(118 )

只看楼主 我来说两句
  • 奋斗不息加油
    你是用刚性楼板假定计算的吗?
    2017-07-28 16:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • 赵菲66
    赵菲66 板凳
    看了你的结构空间振型简图,有个别振型为局部振动,如第4振型即是3层凹口处的局部振动,也就是说该振型只有局部质量参与,这种情况应该是有效质量系数不满足的主要原因。解决的方法有两个:
    1、对全楼强制采用刚性楼板假定过滤局部振动,但结构计算可能局部失真。
    2、增加计算振型数,可保证结构计算的真实性。
    2017-07-27 12:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建议版主对灌水拿分和重复拷贝别人话语的人进行处罚

有些人为了下载东西老是灌水,影响别人讨论,这些人就是为了拿分可以下载东西,我建议对这种灌水和复制别人话语发表的人进行扣分,发一次扣一分。

回帖成功

经验值 +10