星三角启动问题请教我们工厂做了20台水泵控制箱,采用星三角启动,22KW的水泵。接触器用CJ20-100A,2个,CJ20-63A一个。时间继电器ST3P-A/60s,热继电器采用JR36-45A 档。控制回路如附件。产品交付使用后,有一台控制柜造成KM3和KM2接触器AC两相短路。控制原理检查没有问题,接线也没有问题,其余各台调试都是好的。请教专家,目前最新用时间继电器控制的星三角控制原理,我所用的原理怎么会造成接触器烧坏呢?》是时间继电器不好呢,还是接触器的原因呢?能否详细解说,或者哪位专家也碰到过这样的情况,是怎么样最简单的改线路的?小弟学控制也有5年有余,实在是分析不出具体原因。请教专家给我释疑!!先再这里谢过!!