发布于:2009-06-05 08:49:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
设备情况:一台制冷机,主电机供电电压为三项380V,250KW,自耦变压器降压启动,油泵380V三相供电,2.2KW,直接启动。三项大修完毕后正常运行了近一个月。此后,长时间运行一段时间后,会自动停机。
故障现象:经过2次测试,第一次冷启动,满载运行,运行1.5小时后停机,3分钟后再次启动,运行了约15分钟左右。第二次测试,冷启动,90%的负载,运行了5.5小时后停机,未再次启动。3次停机后,润滑油油泵、吸气压力、排气压力等各项参数均为正常,控制面板的各项故障显示灯无显示,警铃也没有响。其他测试:断开主回路断路器,只启动控制回路,启动、停机、油泵运行均正常,运行时间约3小时(没试验过更长时间)
故障分析:初步分析为主回路的热继电器动作,但因此原件目前为自动回复,所以尚无证实,今天计划调整为手动恢复,进行第三次测试。
如果此原件正常的话,我个人认为有可能会是三相不平衡,或者是缺项造成。
以上是我的分析,对于这些情况,大家还有什么高见?帮忙一起分析下。
另由于设备较老,大概是10年前的,所以目前无法上传图纸,如果大家需要,稍晚会在给大家上传。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句那就不要修了,对老总说:没工具,怎么修!
回复 举报
没有万用表可以用两只220v同功率的灯泡串联做一个试灯进行检修,总比短路大法强吧.具体怎么用,应该知道吧/
回复 举报