求教钻孔灌注桩施工质量问题 急切!
求教钻孔灌注桩施工质量问题 急切!
求教钻孔灌注桩施工质量问题 急切!
最近设计的一28层商住楼钻孔灌注嵌岩桩施工结束,检测时第一级荷载还没加一会,沉降就很大,承载力远达不到设计要求,换根桩检测基本也是这样情况。后来经商讨决定取芯(7根),结果沉渣厚均超(20cm)未揭穿;对每根桩小应变检查结果,推算桩长好多达不到设计有效桩长。现在该怎么办???请哪位高手给些指导和处理意见办法!!谢谢!!
发布于
2009-06-04 23:38:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
baoyw2008
重新布桩是不可能了,本来桩就很多了,可有其它补救的办法?
2009-06-08 23:59:08
来自 PC
评论
举报
xuruiqingaicc
问题较大,建议找设计商量办法。
2009-06-08 15:14:08
来自 PC
评论
举报