课程设计:一个五层建筑,每层有14个教室。每个教室共四个回路,其中两个回路为三相空调预留 5.0KW (近期10年内不配空调),另外,还有一路照明,一路插座。
请问该如何三相平衡??如果照明一律用A相、插座一律用B相可不可以呢?但是都是教室。不想动力和照明分开
请教其他方案。谢谢!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • topming
    topming 沙发
    谢谢大家
    2005-05-23 16:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳
    中小学校建筑设计规范 GBJ 99—86

    第三节 电气、广播

    第8.3.1条 学校供、配电的设计应符合下列规定:
    一、学校建筑的照明用电和电力用电应设总配电箱,总配电箱的位置应便于管理和进出线方便。
    二、室外线路应保证安全,维护方便。
    三、各幢建筑的电源引入处应设电源总切断装置,当为多层建筑时,除首层设电源总切断装置外,各层应分别设电源切断装置。
    四、配电装置的位置和构造,应考虑安全可靠,防止意外触及的措施。
    五、室内线路宜采用暗线敷设。
    六、配电系统支路的划分宜按以下原则:
    (一)教学用房和非教学用房的照明线路应分设不同支路。
    (二)门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路。
    (三)教学用房照明线路支路,控制范围不宜过大,以二至三个教室为宜。
    (四)教室内电源插座与照明用电应分设不同支路。
    (五)各实验室内教学用电应设专用线路,电源侧应设有切断、保护措施的配电装置。
    第8.3.2条 学校用电设计应符合下列规定:
    一、凡规定设一组电源插座者,均为220v二孔、三孔插座各一个。
    二、语言教室和微型电子计算机教室,应根据设备性能及要求,设置电源及安全接地、工作接地。
    三、照明灯的开关控制,应考虑节电、使用方便及有利维修。灯具选型应符合安全要求,并应有利于清扫和维修。
    四、实验室的电源应根据不同的使用要求设置,并应符合下列规定:
    (一)实验室电源插座宜设在实验桌上。
    (二)准备室应设置电源和安全接地措施。
    (三)物理实验室讲桌处应设三相380v电源插座。
    (四)化学、物理实验室应设直流电源线路和电源接线条件。
    (五)生物实验室的显微镜室,设天象仪的地理教室,在实验课桌上,应设局部照明。
    第8.3.3条 学校广播设计应符合下列规定:
    一、教学用房、教学辅助用房和操场应根据使用需要,分别设置广播支路和扬声器。
    二、播音系统中兼作播送作息音响信号的扬声器应设置在教学楼的走道、校内学生活动的场所。
    三、广播线路敷设宜暗装。
    四、广播室内应设置广播线路接线箱,接线箱宜暗装,并预留与广播扩音设备控制盘连接线的穿线暗管。
    五、广播扩音设备的电源侧,应设电源切断装置。