配电箱(柜)元件安装的问题:
1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗?
2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少?
当然应与容量有关,规定是啥?
最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗?
此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 星湖
    星湖 沙发
    按照IEC 439 和GB
    7251 {低压成套开关设备和控制设备》的规定,接线座的安装位置应至少离地面200mm。另
    外,考虑到电器元件的喷弧、散热和维修,电器元件离柜顶高度一般不得小于100mm。
    2009-06-15 21:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • mao6744223
    mao6744223 板凳
    上端要考虑断路器的飞弧距离,以免在断路器分段的时候,喷弧到壳体,引起短路事故。