土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 690V MNS 绝缘距离

690V MNS 绝缘距离

发布于:2009-06-04 19:57:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
690V MNS 绝缘距离 爬电距离查什么标准可以知道?
690V设计的时候与380V要注意写什么问题
知道的请指教一下好吗?
我的QQ149969009
  • jsbyghh
    jsbyghh 沙发
    在GB7251.1中没有具体的体现,只讲到耐压值,实际上耐压值是考验绝缘距离的关键指标,低压绝缘配合没有国标中统一数据。因690V耐压值是400V的1.2倍,所以我建议绝缘距离按400V参数的1.2~1.5倍。
    2014-04-22 10:20:22

    回复 举报
    赞同0