土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的防火与防腐的问题

钢结构的防火与防腐的问题

发布于:2009-06-04 16:05:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我现在做一个食品厂的厂房钢结构屋顶,厂房内的湿度大,含盐量高,用于腌制食品,钢结构应该考虑耐盐性、耐水性的防腐涂料了,我想问一下,钢结构如果按防腐蚀设计进行防腐涂装后是否还需按防火规范进行防火涂料设计,如果需要,是1、先进行防腐涂装在表面进行防火涂装,还是2、先进行防火涂装在表面进行防腐涂装?个人认为是2,防腐是第一道关,因为正常使用状态下首先考虑的是防腐,如果是1,那正常使用状态下会不会就把防火涂装已经腐蚀掉了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bikaqiu06
    bikaqiu06 沙发
    先防腐最后再防火!
    2017-05-31 08:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    防火涂料应该后做!
    2017-05-30 15:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土排架柱钢网架或钢桁架屋面建模

请教几个问题:1、混凝土排架柱、钢网架或钢桁架屋面建模应该采用pk还是采用sts2、如果用sts计算,采用门式刚架建模或自己建模,屋面梁怎么输入(pk里面可以将屋面梁设置为刚性杆)3、排架柱之间的连梁如何确定,应如何考虑,自认为应该考虑到墙体荷载,风荷载是否需要考虑(或者由抗风柱及抗风桁架承担)4、连梁对排架柱的影响如何考虑(自认为影响到柱子的计算长度,是否应该考虑柱与连梁的刚度比),从立面看,这是否属于一榀框架,具体该如何建模

回帖成功

经验值 +10