关于 水泵 电机 变频给水的思考

发布于:2009-06-04 14:38:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于 水泵 电机 变频给水的思考
水泵和电机是最重要的,需要我们深入了解的设备,是我们的重点。
需要注意的重要知识点:
水泵高效段及其意义
水泵、电机对负荷的自适应、自动调整
建筑给水要求扬程为定值 变频使水泵扬程过快衰减
不同扬程水泵并联运行图
电机空载耗能 电机对负荷的有效调整范围(节能运行范围)
电机功率被动输出特性



由高层变频给水节能一说,引起的思考和总结。
1.建筑给水使用变频给水设备的理由
a省去建筑屋顶水箱空间,变频设备占地少
b变频给水设备节能

2.对节省空间是认可的。
对于变频给水节能的说法我是坚决反对的,并且认为变频给水的提法是一种概念推销,是骗人的。根本就不需要变频给水设备,它的基本原理是建立在错误的基础上。
理论基础是建立在:
电机功率(以铭牌功率)恒定输出的认识上的---这是机械教条的想法。(我想这一条错误就是致命的)
水泵相似定律的特例比利律的基础上。
3.通过后面分析,我将认识到,变频给水要达到的效果,基本的水泵与电机的组合就能够完全实现且设备简单,无需复杂操作,运行和维修方便。作为对比,变频给水完全是画蛇添足,只能增大能源的浪费,且其设备选型复杂,计算选型首先是建立在人为增大不必要功率,再人为干预控制的矛盾的基础上。如果计算选型不当、实际调试不当设备运行起来将会麻烦连连。 因为他就是个畸形的完全不合理的产物,是个商业利益的产物。
4.最为推荐的给水方式是: 屋顶水箱和水泵联合供水,这是节能合理的方式。


对于变频节能之说,个人认为是骗人的。

本着提出问题----分析问题----提出解决方案(解决问题)的思路展开

给排水设计的目的-------------解决建筑用水需求
满足建筑 用水量Q 和 扬程H 需求

扬程H 在一天24H内的需求是变化很小的,基本可认为是定值。(重要)
扬程H=H1+H2+H3+H4
(最不利点到泵的实际高差H1定值,最不利点的自由水头H2定值(5~10m),水表损失H3定值(1m)
沿程水损和局部阻力损失H4,随着流量的变化而变,但其值变化很小。
则基本可以认为 扬程H 是定值

流量Q 在一天24h内的需求是变化的,而且变化较大。一般可以按照用水需求分为几个时段
一天需求基本可分为: (以下数据均为假设) “流量需求变化、扬程需求不变”
低负荷(设备30%负荷)时间段 20% (运行时间比例)
一般负荷(设备60~80%)时间段 60% (运行时间比例)
最不利负荷(设备100%负荷)时间段 20% (运行时间比例)

给水设备选择
按照最不利的情况,最大Q-H 需求选择设备。(其中选择标准还根据供水方式,是否有高位水池, 按照最大时流量选 OR 按照管道设计最大秒流量选)


提出问题
建筑用水需求负荷变化 与 给水设备运行功耗的匹配问题
如何解决不同负荷段的功耗匹配,不浪费的问题???
工频泵组能否解决 -----完全能满足(通过不同数量泵的组合完全可以满足流量变化需求)
变频机组能否解决------也能解决,但相对于工频泵组来说是画蛇添足。并不节能

工频泵组完全能满足不同负荷段的功耗匹配,不浪费。(通过不同数量泵的组合完全可以满足流量变化需求---水泵、电机对负荷的自适应 自动调整) 详细阐述这个就明白变频机组的不实用,浪费。与节能背道。


要动态的、联系的看问题,坚决反对孤立的、机械的、教条的看问题。

关于水泵的认识
水泵是一种能量转输设备。
水泵性能参数表 东方泵卧式DFW型
型号 流量 扬程m 效率 转数r/min 功率KW
M3/h L/s 轴功率 电机功率
80-160(I) 70 19.4 36.5 70 9.95
100 27.8 32 76 2900 11.47 15
130 36.1 26 75 12.28

读表前应当明确:
1 一定供水能力的水泵与一定型号的电机相匹配 (匹配条件是水泵最大轴功)
2 水泵应当工作在高效区段,意义是此段时,水泵对能量转化效率高,属于节能运行。
3 水泵在高效区段内的出力(即有效功)是连续变化的,不是唯一的。水泵的出力在建筑给水中取决于建筑内部用水量的变化。
4 与水泵配合的电机的功率输出不是恒定的,根据水泵出力大小自动调整。
5 看水泵性能曲线图中,我们可以看到功率变化线,说明电机输出随泵出力改变

看水泵性能表,我们可以了解到
水泵高效区段 流量范围 70~130 M3/h ,流量调控范围达60 M3/h(自动调节范围较大)
水泵高效区段 扬程范围 36.5~26m ,扬程差值10.1m (差值再小些的优点??)
水泵高效区段 轴功率范围 9.95~12.28KW ,差值2.33KW (电机自动调整功耗,无浪费)

说明水泵对用水需求自身 就有良好的 自动调节能力,并且电机也是节能运行的。
如果我们选择的水泵的Q-H曲线,更加平缓(即扬程变化更小)的条件时“因为建筑给水要求扬程定值—保证最不利点正常供水”,水泵的自动调节能力更强;流量调节宽泛,并电机能耗与水泵有效功相匹配。

我们可以通过选择 相同扬程范围的同型或不同型水泵 ;并通过在不同负荷时段,开启不同水泵组合 就可以满足 流量、扬程要求。

关于水泵机组自动控制的问题。
流量是控制目的(也就是水泵的启动台数),扬程是控制条件。从这个意义上,水泵的Q-H曲线也需要适当的坡度。 压力监测点一般就在水泵的出水总管。关于水泵启动台数、次序可以根据出水总管压力和程序设置完成。

变频给水--- 变频给水的问题
根据水泵相似定律的特例比利律知道
变频转数减少,水泵扬程必然快速减小,但扬程还必须满足最不利点压力要求。要满足最不利点压力,在选泵时,水泵的扬程就要比实际需要扬程增大很多,以满足变频后扬程减小的情况-----就是不同扬程水泵并联运行的问题,且水泵的Q-H曲线较陡的;然后再人为干预。扬程过大,必然增加设备的功率---比实际需要------结果就是 要想节能先浪费 可笑。 (对比上面工频泵工频的大范围的自动调整,变频就是)

同时要考虑不同扬程水泵联合工作,不要做成变频泵因压力下降被闭关——水泵被高温毁坏。 稍有失误就会造成运行故障。给使用方带来无数噩梦。
http://bbs.pumptech.cn/viewthread.php?tid=5221--------水泵变频运行的图解分析方法出处
这是很详细的 水泵并联 运行实例 详解


变频给水设计, 本身忽视了水泵、电机自身对负荷变化的自动适应调整(在一定范围内,且这个范围可以通过水泵的性能参数表查的,一般比较宽泛,满足生活用水需要)。 自已为是的增加了加入了很多有技术含量的概念、器件 --攒出个畸形的东西。然后,包装上市,骗人骗钱。


实践 数据说话。
如果有投入使用的变频给水设备,希望方便的朋友提供建筑基本数据(建筑高度、泵房位置、使用人数等)和变频给水设备中水泵、电机的参数。以及运行状况,只要留些心就好了,从实际运行中我们能检验许多东西。


毛主席说“世界是我们的,做事要大家来”

以上是我对水泵、变频给水的认识。如有认识错误的地方,还请高人指点,这里是藏龙卧虎的地方。只有深入的讨论才能透彻的理解,才能更真切的贴近真实情况。真诚交流。

我认为变频技术在建筑生活给水上是不必要的。


关于电机
(补充一些内容是自己在网上查找和思考的,因不是专业,如有错误请大家指正)

想明白水泵+电机组合运行是否节能有必要了解一些电机的东西。因为毕竟,耗电最终是由 电机 发生的。

了解电机的性质 运行特点 (被动输出 空载耗能)重点
电机是个动力源能够提供能量输出,但电机是个被动输出源,电机的输出功率是由其所带设备的做功情况决定的。 (这个被动特性的理解很重要, 就可以理解 电机轻载启动和电机的过载 的原理和实现)

电机自身的特性,电机空转(相当于所带设备不做功“例如:离心泵的闭闸启动; 风机的闭闸运行”) 时的功耗性能。

交流电机的功率计算公式:P=1.732*U*I*COSΦ 1.732是根号3的值 (百度查找有关公式和实例解答)

交流电机的空载状态功耗: (百度查得)
电机空转电流?? 电机空转与负载时的 转数 是固定的 (在电源不变的条件下)

三相交流电动机空载电流占额定电流的百分比
极数、0.5千瓦以下 、2千瓦以下、10千瓦以下、 50千瓦以下、 100千瓦以下
2 、、47--70% 、、、40--50%、 30--40% 、、23--30% 、、15--25%
4 、、60--75% 、、、45--55%、 35--45% 、、25--35% 、、20--30%
6 、、65--80% 、、、50--60%、 40--60% 、、30--40% 、、22--33 %
8 、、70--85% 、、、50--65%、 40--65% 、、35--45% 、、25--35%

空载电流没有什么公式。但一般异步电机的空载电流是额定电流的30%左右。你可以找多台电机来测试下再对比。 则空转功率1.732*U*I*COSΦ 为额定功率的30%

对具体一个电机,在设计使用电源下其额定电流是 定值 I
电机空转时,流过电机电流 占 电机标准工况时额定电流的百分比 X----见上表
计算电机空转功耗 P=1.732 *COSΦ*U*I *X X---为百分比

得出结论: 电机空(载)转耗能 且 耗能不小
表中数据表明:电机的功率越小,电机空转的能耗与额定功耗的比值越大。
所以不要以为电机空转不耗能。
电机所带设备的有效功小于电机的空载功耗时,机组处于浪费状态。
电机所带设备的有效功 大于电机的空载功耗--小于电机额定功耗时,电机为节能运行,电机功耗为设备的有效功 小于等于电机额定功率。

得出电机节能运行范围
电机随设备出力自调节范围
(根据 三相交流电动机空载电流占额定电流的百分比 通过换算得到下面数据)
极数、0.5千瓦以下 、2千瓦以下、 10千瓦以下、 50千瓦以下、 100千瓦以下
2 、、0.3~0.5KW 、、、1~2KW、 4~10KW 、、15~50KW 、、 25~100KW
4 、、0.375~0.5KW 、、1.1~2KW、 4.5~10KW、、17.5~50KW、、30~100KW
6 、、0.4~0.5KW 、、、1.2~2KW、 6~10KW 、、 20~50KW 、、 33~100KW
8 、、0.425~0.5KW 、、1.3~2KW、 6.5~10KW 、、22.5~50KW 、 35~100KW
由上面看出,电机额定功率越大,设备自身的匹配能力越强。(这表是理想状态)
完全没有必要 使用变频设备。
变频给水只是一种概念炒作。
解释实例:3~10KW4级三相交流电机运转时最小功耗为4.5KW;
当此电机所带设备负荷小于4.5KW时,电机耗能仍未4.5KW (浪费状态)
当此电机所带设备负荷在4.5~10KW间式,电机输出功率也在4.5~10KW间变化。(节能)


水泵性能参数表 东方泵卧式DFW型
型号 流量 扬程m 效率 转数r/min 功率KW
M3/h L/s 轴功率 电机功率
80-160(I) 70 19.4 36.5 70 9.95
100 27.8 32 76 2900 11.47 15
130 36.1 26 75 12.28

实例说明:上面表格中选的是东方泵卧式DFW80-160(I)型水泵。
高效区段的 流量、扬程 表中已列出,只要水泵的流量扬程在此区间内,则水泵和电机就是节能范围内运行。
从功率栏中,我们看出: 水泵不同流量、扬程时水泵的有效功(即轴功率是变化的)。
此水泵匹配的电机功率为15KW,保证了水泵在最大负荷即12.28KW时正常运行。
电机在运行中的功耗,是根据水泵的有效功及轴功率匹配输出的,而非是电机启动就是以15KW功率输出。
从电机功率公式来说P=1.732 *COSΦ*U*I
额定功率-----对应额定电流(即规定的电机运行的最大电流)
从力学和能量守恒理解
电机带动设备运行,设备做功,当系统稳定时,电机的输出和设备做功必定是个平衡。
在水泵和风机来说,就是力矩平衡
电机中电流的大小
当设备有效功增大时,通过电机的电流就增大,电机的耗电输出功率增大。
当设备有效功减小时,通过电机的电流就减小,电机的耗电输出功率减小。
电机功率动态变化

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hz_ljf123
    hz_ljf123 沙发
    我谈一下实际应用,建高位水箱势必将增加建造成本,水池清洗成本,增加一次水质受污染的环节。