土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求助关于-85度压缩机。。
本人现在设计一套复跌机,高温部分制冷剂用丙烯,蒸发温度-35度,冷凝温度50度(风冷);低温部分制冷剂用乙烯,蒸发温度-85度,冷凝温度-30度。现在苦于选不到合适的压缩机,哪位朋友作过类似的,请不吝赐教。。:kiss: :loveliness: :loveliness: :kiss:

全部回答(6 )

  • hgf54521
    R14制冷剂临界温度太高,需要做成三级复叠的,实际上低温级使用R503制冷剂,低温级压缩机配置稍大点就行了。
    2009-08-21 19:11:21 来自 PC 评论 举报
  • hgf54521
    一般能够工作在蒸发温度-45C低温低背压压缩机,在-85C工况下工作都可以正常工作,市场上多得是。你主要要考虑冷冻油与所用制冷剂匹配、低温工况下压缩机的回油问题。以及查一下有关丙烯与乙稀制冷剂对压缩机电机绕组绝缘溶解度问题的资料。还有重要的一点是安全问题更应重视,最好是换用其他安全型制冷剂。

    [ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-8-21 19:05 编辑 ]
    2009-08-21 18:51:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10