发布于:2009-06-04 11:36:04
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
你好!
区域降压变电站出来的10kv双回进线进厂,进入到厂配电站,然后分到3个车间变电站,车间变电站里面分别采用2台10kv/0.4kv变压器互为备用工作,请问我如何根据每个车间变电站的计算负荷来选择这些变压器规格以及配套的高压断路器,高压隔离开关,低压断路器,低压隔离开关以及开关柜的规格呢?
主要问题在于有个最大运行方式和最小运行方式的问题,给定了10kv进线侧的短路容量***MVA,我要确定从区域变电站出来的线路上的那个高压断路器的容量呢?系统最大运行是不是指厂内所有负荷均运行的状态呢?那么怎么定义最小运行呢?是不是只考虑主要设备的运行呢?那我怎么确定什么设备是主要设备呢?
请前辈赐教!不甚感激!God bless you!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句书上是这么说的,最大运行方式下,整个系统的短路阻抗最小,短路电流最大;最小运行方式下,整个系统短路阻抗最大,短路电流最小!我的是10kv双回进线,然后车间也是暗备用,那如果各车间的两台变压器同时运行就是表示最大运行方式,如果各车间只有1台变压器运行就是表示最小运行方式,是这样的不?
回复 举报
回复 举报