土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀的的调整和压力表的关系

膨胀阀的的调整和压力表的关系

发布于:2009-06-04 10:30:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台冻干机是双级制冷压缩机R22,蒸发温度为-65℃,在正常工作时发现温度下不去,压缩机结霜,中压为2公斤,低压为-25psi,关小膨胀阀,发现温度下去了达到-60℃,中压为0.5公斤,低压为-10psi,压缩机也不结霜了,但是气缸盖发热,是否制冷剂少了,还是没调好,以上的过程对吗,是啥原理,请老师来解答一下。谢谢
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    操作调整过程是对的,但可能一时把膨胀阀调得过小了点。
    2009-06-04 14:20:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教制冷设计

问题:一台油压机,油量2000kG,油持续温度48~50度,要求油温降低到20~30度,需要多少制冷量?用多大的压缩机?冷凝器配用多大扬程、水量的循环泵?请高手解答一下,先谢谢了