200kvA的变压器,变到750V 给电缆试压用,不知道如何设计,
750算低压吗,750侧配低压柜还是高压柜?和一般的低压配电柜有什么区别?

全部回答(2 )

  • yi1
    yi1
    规范规定对地500V以下为低压
    2005-05-17 11:53:17 来自 PC 评论 举报
  • byecar
    配低压柜,元件选择额定工作电压要等于或是高于750V,柜中的绝缘距离也要满足750的要求,具体多少可以查查资料