土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 急急急!【请教】关于电网的短路故障

急急急!【请教】关于电网的短路故障

发布于:2009-06-04 08:01:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
进行电网故障仿真时,更改短路故障点的位置(通过更改故障点两侧线路长度来实现)之后,发现线路两端检测点的波形同之前有较大变化,有哪位能告诉下产生变化的原因啊?以A相接地故障为例,如果故障点左侧线路长度为100kM,右侧为1000kM,那么两端检测点的电流波形中100kM那一边,故障相电流大于其余两相很多,而1000kM一端BC相电流大于A相很多,为什么呢?

哪位能帮忙说明一下原因啊,故障点两侧线路长度的不同导致了两端检测点电压和电流波形的差异,求这种差异的原因,毕业设计用到这一块儿,马上要答辩了,先谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    "障点两侧线路长度的不同导致了两端检测点电压和电流波形的差异"
    这种差异并不是引路长短的原因,与线路上负荷特性有关,如一侧线路发电机所带无功小,另一侧线路上发电机(包括同步电动机)所带无功大,还有一侧线路电容量小,另一侧电容量大,向短路点注入的电流就不尽相同了。
    2009-06-04 20:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “如果故障点左侧线路长度为100kM,右侧为1000kM,那么两端检测点的电流波形中100kM那一边,故障相电流大于其余两相很多,而1000kM一端BC相电流大于A相很多,为什么呢?”
    故障电流是以电源至故障点的阻抗大小决定短路电流大小的,一般是线路长的阻抗大,但也有因线路长且需要输送的电能大,所以阻抗且小的情况存在。
    2009-06-04 20:12:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:ABB差动综保SPAD346C3的中文说明书和调试方法?

如题,另外求助不同变压器的接线组别的差动电流和制动电流的计算方法和公式!非常感谢!tccfy@126.com

回帖成功

经验值 +10