土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 紧急求助!照度问题
我手边现有一洁净厂房需做照明设计,
其中一房间洁净级别10万级 20mX44m 高度为5m,照度为1000lx
另一房间洁净级别1万级 20mX36m 高度为10m,照度为1500lx 甲类防爆
请问选什么灯具比较好?
在线等!谢谢

全部回答(9 )

  • zzwyy
    41 30.00 14.00 0.75 1123
    42 34.00 14.00 0.75 1116
    43 38.00 14.00 0.75 1103
    44 42.00 14.00 0.75 1015
    45 2.00 18.00 0.75 903
    46 6.00 18.00 0.75 969
    47 10.00 18.00 0.75 982
    48 14.00 18.00 0.75 984
    49 18.00 18.00 0.75 986
    50 22.00 18.00 0.75 984
    51 26.00 18.00 0.75 986
    52 30.00 18.00 0.75 984
    53 34.00 18.00 0.75 982
    54 38.00 18.00 0.75 969
    55 42.00 18.00 0.75 903
    ---------------------------------------- 混合照度 ----------------------------------------
    照度计算点 = 55
    最小照度值 = 903(lx)
    最大照度值 = 1123(lx)
    平均照度值 = 1039(lx) (在1000.00±10%范围内满足规范要求)
    2005-05-18 20:22:18 来自 PC 评论 举报
  • zzwyy
    ---------------------------------------- 混合照明 ----------------------------------------
    灯具安装高度=2.00(m) 局部照度取值=500.00(lx)

    --------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
    一: 顶空间: 总面积=1264.00; 有效空间反射比ρc=0.62
    其中:
       顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 880.0平方米
       墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 384.0平方米
    二: 室空间: 总面积=160.00; 平均表面反射比ρw=0.70
    其中:
       墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 160.0平方米
    三: 地空间: 总面积=976.00; 有效空间反射比ρf=0.39
    其中:
       墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 96.0平方米
       地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 880.0平方米

    ------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
    序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量
    1 WYY-ZJ31 0.9335 274.66 264 33


    --------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
    型号: WYY-ZJ31; 名称: 日光三基色好视乳白罩洁净灯
    性质: 线光源 分类: B3 理论曲线: B 光通量(lm): 3250 效率: 0.66
    使用的光源: 日光三基色荧光灯 功率: 36 色温(K): 6500 显色指数: 85
    镇流器: 高频电子镇流器 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
    防护等级: IP54 遮光角(度): 0.00 距高比A: 1.23 距高比B: 1.57
    额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.17 总功率(W): 36.50 功率因数: 0.98
    尺寸: 长(mm): 1320 宽(mm): 186 高(mm): 70 重量(kg): 3.30
    发光面积(平方米): A1=0.3600 A2=0.0000 A3=0.0000


    ---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
    序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
    1 1-1 WYY-ZJ31 22.00 1.25 2.00 0.00 0.00
    2 1-2 WYY-ZJ31 22.00 3.75 2.00 0.00 0.00
    3 1-3 WYY-ZJ31 22.00 6.25 2.00 0.00 0.00
    4 1-4 WYY-ZJ31 22.00 8.75 2.00 0.00 0.00
    5 1-5 WYY-ZJ31 22.00 11.25 2.00 0.00 0.00
    6 1-6 WYY-ZJ31 22.00 13.75 2.00 0.00 0.00
    7 1-7 WYY-ZJ31 22.00 16.25 2.00 0.00 0.00
    8 1-8 WYY-ZJ31 22.00 18.75 2.00 0.00 0.00


    --------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
    计算点范围 : 长=44(m) ; 宽=20(m) ; 起始点坐标 : X0=0.00 ; Y0=0.00

    序号 x y z 混合照度
    1 2.00 2.00 0.75 903
    2 6.00 2.00 0.75 969
    3 10.00 2.00 0.75 982
    4 14.00 2.00 0.75 984
    5 18.00 2.00 0.75 986
    6 22.00 2.00 0.75 984
    7 26.00 2.00 0.75 986
    8 30.00 2.00 0.75 984
    9 34.00 2.00 0.75 982
    10 38.00 2.00 0.75 969
    11 42.00 2.00 0.75 903
    12 2.00 6.00 0.75 1015
    13 6.00 6.00 0.75 1103
    14 10.00 6.00 0.75 1116
    15 14.00 6.00 0.75 1123
    16 18.00 6.00 0.75 1121
    17 22.00 6.00 0.75 1123
    18 26.00 6.00 0.75 1121
    19 30.00 6.00 0.75 1123
    20 34.00 6.00 0.75 1116
    21 38.00 6.00 0.75 1103
    22 42.00 6.00 0.75 1015
    23 2.00 10.00 0.75 978
    24 6.00 10.00 0.75 1072
    25 10.00 10.00 0.75 1085
    26 14.00 10.00 0.75 1092
    27 18.00 10.00 0.75 1091
    28 22.00 10.00 0.75 1090
    2005-05-18 20:20:18 来自 PC 评论 举报