(Plug & Switch System)
一、概述:
随着电力系统的发展及技术的更新,变电站的可靠性及经济方面满足用户的要求已经成为越来越关键的因素,目前实际使用的变电站,其可靠性和有效性的改进,电压和电流测量技术的改进,现代化控制、保护和监视办法的实施,引发了变电站设计的创新选择。比如PASS,一个改进的组合开关间隔系统,为变电站的改造、扩建和利用新工艺技术的新建变电站提供了应用。
1、序言
近几十年来,对高压变电站新产品的改进相对来讲是有限的。一些主要电气设备,如断路器(从空气,少油到 SF6气体)、避雷针(间隙到无间隙)、电流电压互感器等,在技术上都取得了巨大的进步,但在外形尺寸上并无实质性改进。因此,变电站要从整体上取得重大的改进是不可能的。
六、七十年代,气体绝缘技术在检修条件和满足空间需求方面有了很大进步,尤其是在较低的高压范围内目前许多国家实际上都采用GIS技术。
另一方面,许多现存的变电站已经超过了其使用寿命。许多用户考虑对部件采取一对一的替换,如断路器、隔离开关等,或如需改造,考虑应用新技术的可能性。
目前来说是改造项目的改进率相对较低。人们正寻求一种更灵活、更可靠的设备来满足变电站发展的需要。这促进了应用AIS和GIS的变电站创新办法的发展。
2.发展趋势
对变电站的改造和新建项目来讲,下列设备在技术上的发展趋势,是新变电站技术更新重要组成部分。
2.1 断路器
灭弧元件的数量在不断减少。单只开断元件的额定电压达300千伏,双只开断元件达500千伏的额定电压已属于正常的。随着自吹技术的原理日益广泛的应用,导致对操作能量要求的降低。相应地,这种断路器的机械稳定性提高了,因此只需较少的维护。受控开关的应用也简化了断路器的使用(没有隔断电阻器)。仅仅再过几年时间,在整个电压范围内的所有断路器中都只需要一个灭弧元件以及较低的驱动能量。
陶瓷绝缘子被复合绝缘子替代,使断路器将更简单、重量更轻、体积更小。
2.2隔离开关
随着断路器日趋简化和小巧,隔离开关的功能可以与断路器和为一体。隔离开关和接地开关的多种功能可以结合起来。由于维护需求的减少以及可靠性的提高,其结果是有些开关将得以节省。
2.3 电流电压互感器
基于光电工作原理,电流电压互感器的选择范围很大,绝大多数的互感器即可以并入断路器也可以并入套管绝缘子上。与这些互感器连接的控制设备目前可在市场上买到。仅需要很低能源的模拟信号保护设备市场已有销售。可直接与数字信号相匹配的设备还处于研究中。
2.4 控制系统、维护、判断、智能开关
监控装置能够采集到开关的各种信息,如气体密度趋势,断路器定时速度,断路器和相邻部件的啮合磨损等。这些测量结果是用来获得关于维护和维修的早期信息。受控开关是用来降低对断路器和其他有关设备的压力。
发展趋势是,单个或两个处理元件可以与不同标准的其他装置连接起来。通过光纤通道进行数字交换,将节省大量的二次电缆和工程量。
2.5绝缘子
基于在输电线路广泛经验和部分变电站应用的经验,合成材料绝缘子在变电站及有关设备中使用的数量正在不断上升。其带来的好处是重量的减轻以及毋须再为绝缘子清洁和添加润滑油。
总的来说,现代化的空气绝缘变电站(AIS)未来的外观与现有设计相比,将会出现较大差异。所有这些优势都将会用于新型的变电站,而且在很大程度上,这些进步亦会被用于各种改造的项目中。
3、变电站创新办法
变电站自动化水平是电网成功的一个关键因素。伴随着上述最新的研究及发展成果以及相应的变电站设计上的“新思路”,确定了变电站的创新道路。
这些与数字化平台结合在一起,即在传统的AIS和GIS技术中的已得到增强的开关装置,现在市场上已可以见到。
变电站创新办法有一个简化操作的公共控制系统。他们配备有加强了的监控和判断系统以进一步降低生命周期成本并提高变电站的利用率。
4、PASS概念
把开关间隔的所有功能统一归并到一个密封舱中,该密封舱配备有两个或三个绝缘套管,绝缘套管的数量取决于变电站的接线图,对于改建、扩展、升级或新建变电站等,就各种应用而言,PASS是最适合的。PASS是由金属壳密封,把气体绝缘的断路器、隔离开关、电流及电压传感器与套管全部组合在一个共用的气室内。高压开关装置的数量被限制到了最低限,节省不必要的配置,只要能真正保证间隔或变电站的功能就行。每一元件在工厂已彻底组装,并经过了例行检测。除了绝缘套管,整个PASS均预装交货。
断路器、隔离和接地开关等所采用的设计如用于GIS技术的一样,已得充分的验证。绝缘套管由复合材料制成。一根环氧树脂浸渍的(浸泡的)玻璃纤维管确保了套管的机械性能。同时由一只浇铸的硅橡胶外套提供所需的电气性能,如爬距和对抗各种环境因素的防护等。
传统高压的电流和电压互感器的功能已由新一代的高效电流电压传感器来实现

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pooq
    pooq 沙发
    pass多用于110kV以上,各位前辈可否有35kV的pass用于35/10kV变电站?如有能否提供厂家?
    在35kV中用pass是否可行,合理?
    2006-06-01 20:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • lovewxh
    lovewxh 板凳
    现在云南开关厂和ABB合作,已经开发了一系列的产品,pass mo以及compass等产品,在深圳这里,98年就已经应用到了开关站了,不过一套compass产品大概要100万,而pass mo 更贵一些,大概130万左右,
    2005-05-26 12:34:26

    回复 举报
    赞同0