排烟系统担负两个以上防烟分区,排烟风机风量是按最大防烟分区面积*120算的,当一个防烟分区内着火时,这个防烟分区内的排烟口及风机打开,而排烟口设计风量是按面积*60算的,那意思就是说此排烟口的实际排烟量应为设计排烟量的2倍或者更多?不知我分析的对不对
请各位大虾指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 沙发
    排烟风机风量是按最大防烟分区面积*120算的,表示排烟风机最多只管两个排烟分区同时着火:lol
    2009-06-05 18:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    你分析的是对的。

    火灾初期就是这样,短时状态,随着火灾的蔓延,另一个防烟分区的排烟口也要打开。