关于一类高层住宅消火栓及立管设置问题

发布于:2009-06-03 17:46:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类高层住宅,剪刀梯,一半与消防电梯前室合用,两个前室为一个防火分区,用乙级防火门分开;考虑消火栓两股同时到达任何地方,分别在两个前室设一个双阀双出口栓,均为双立管连接,如附图所示。室内消火栓用水量为20L/S,每根竖管流量按10L/S,水枪流量5L/S。
甲方建议只设单立管连接,理由是立管上下均成环状,但是规范解释条文考虑着火层上下都可能需要灭火,这样设单立管是不是不够保险?另外甲方与审图公司沟通过,认为可以,但是消防局的意见还不知道,这是东莞的住宅

Drawing1.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wj_sunny2000
    wj_sunny2000 沙发
    关于一类高层住宅消火栓及立管设置问题
    2009-06-05 09:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 板凳
    建筑方案有问题!!!消防电梯合用前室内设一个消火栓(不计入);上下走道单独考虑......