土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖盘管间距

地暖盘管间距

发布于:2009-06-03 17:08:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1我现在在做毕业设计,盘管间距计算我是 http://www.dinuan.net.cn/htmlnews/7202.html链接的方法算了,像最后作者说的一样,有的房间计算出来的平均间距明显大于300MM,他没提出具体的解决方法.请问我该怎么处理。(感觉规程附录A并不好用,有的数值根本查不到间距值,有的话也是该大于300mm)
2计算出来的在300mm范围内的数,比方说93mm,那我是该取附录A中的值100mm,还是直接按93mm安装行了?
3对问题1,自己想了个方法,超出300mm的间距,我都按300mm安装,这样房间处于过热,安装温控装置来调节到需要的温度,这样行不行。
4盘管长度的计算不牵扯到吧?
5谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 477751937
    477751937 沙发
    版主 我计算的有700多MM的 也有将近1000的 按700mm 1000mm间距是不是大了。。
    2009-06-08 20:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • hvac9999
    hvac9999 板凳
    1有的房间计算出来的平均间距明显大于300MM,他没提出具体的解决方法.请问我该怎么处理。
    A:按计算处理,间距以50mm递增,如350、400.。。
    2计算出来的在300mm范围内的数,比方说93mm,那我是该取附录A中的值100mm,还是直接按93mm安装行了?
    A:100mm
    3对问题1,自己想了个方法,超出300mm的间距,我都按300mm安装,这样房间处于过热,安装温控装置来调节到需要的温度,这样行不行。
    A:最好在设计时就解决此问题,以免给以后运行带来问题
    4盘管长度的计算不牵扯到吧?
    A:应给出,不难算吧
    2009-06-07 19:40:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大侠指点迷津.....

:lol 采暖上需要做哪些试验?详细点!谢谢。如果打压的话,按多大工作压力?打几次压?立管一次,支管一次,暖气片装完一次?望大侠不吝指点:$

回帖成功

经验值 +10