这"病"还有救吗?:
本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!

附:
本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。

6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。

我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?

请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    学习了
    2007-06-08 10:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    在消狐仙圈接地的系统小电流接地选线装置的选线一般无选择性

    检测零序电流的,但在接地时,由于消弧线圈的补偿,零序电流非常小,常常无法准确动作。
    2007-06-07 17:09:07