95米高层增压分三个区,大家是如何配泵和管路的?
1、增压泵站设三套设备,三路分别供高、中、低三个增压区。
2、增压泵站设两套设备,高区用一套泵,中、低区用一套泵,两路干管,至楼前或管道井中设减压阀再将低区分出。
3、一套增压泵(假设流量足够),一路干管输出,中低区分别减压。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-8 09:38 编辑 ]

全部回复(118 )

只看楼主 我来说两句
  • cx0603
    cx0603 沙发
    既然采用了第二种方案,那就直接分两个区就好啦,入户超压的再减压。这样按你的算法的运行费用才1.0625Qr咯。这个方案不是跟节约成本列。
    其次你的末端水头选10m还是偏小的,现在很多淋浴花洒为了有更好的舒适度,对水压的要求更高,我现在的做法都会取到20m。
    2009-06-25 09:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • lytliangyantao

    哈哈,其实我为人根本不高调。且,隔行如隔山,要学的东西还很多。还是那句话:方式不对,但真想找个高手来交流一下。网易还是不错的平台,以问题来查规范,会对专业进步很快,:loveliness: 以前我没注意。以后,只要不太忙,我就上来看看水电暖几个专业的讨论。我懂的,会毫不保留地告诉大家;不懂的,我会以各种方式弄明白。:kiss:
    2009-06-23 10:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1338 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能新标准新技术培训班

关于举办《太阳能供热采暖工程技术规范》GB50495-2009及太阳能热水工程系列新标准新技术培训班的通知各有关单位:随着我国国民经济的持续快速发展,能源供应日趋紧张,建筑节能已成为建设行业重要工作。近年来,直接为建筑节能服务的可再生能源建筑应用技术发展迅速。其中,太阳能热利用技术已从单供热水逐渐转向供热采暖综合应用,并已建成一批太阳能供热采暖工程。为推广太阳能供热采暖系统工程,指导太阳能供热采暖工程的设计、施工和验收评估工作,中华人民共和国住房和城乡建设部于2009年3月19日发布了《太阳能供热采暖工程技术规范》GB50495-2009,该标准将于2009年8月1日起实施。其中,第1.0.5、3.1.3、3.4.1(1)、3.6.3(4)、4.1.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。