土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《工业与民用配电设计手册》中关于电缆电压损失计算的疑惑

《工业与民用配电设计手册》中关于电缆电压损失计算的疑惑

发布于:2009-06-03 14:04:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
参见扒自《工业与民用配电设计手册》第三版中第九章第五节的图片,我想问的是,按这样的公式计算出来的数值是百分数还是具体的电压损失数值?比如表9-78所示的参考数值,4mm2的线在功率因数为0.8时,电压损失为1.971,单位是%/A.Km,现在是22A的电流,1.2Km的长度,那么电压损失为1.971x22x1.2=52.034,如果按单位来看的话应该是52.034%,也就是电压损失了二分之一多。
这样理解是否正确,请大家明示

电压损失计算公式.jpg


电压降参考值.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • lz19870501
    lz19870501 沙发

    你理解的对着呢,1000多米电缆这样的少

    2020-04-22 10:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • littlefayork
    littlefayork 板凳

    楼主算的对


    2020-04-18 17:27:18

    回复 举报
    赞同0