土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 刚装上去的新膜就出问题了

刚装上去的新膜就出问题了

发布于:2009-06-03 13:45:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
刚装上去的新膜就出问题了
我们公司有一套二级水处理系统20T/h,用了有7年了,从来没有换过膜,前段时间在一级二段的两支膜管取样发现电导率到了100多了,于是在一级二段更换了两支脱盐率低的膜(电导率就合格了),过了两个月,又出现同样问题,于把那些膜拿出来测了一下,发现是那两支刚换上去的膜出了问题,脱盐率低到只有37%了,刚换上去时这两支膜脱盐率绝对没有问题,各位大侠能不能帮忙分析下我们的系统在运行上出了什么问题!
说明一下,这两支膜是装在二段两支膜管的出水端的(都是最后一支膜)
目前:一级浓水排放10T/h,产水22T/h,二级回流4T/h
另外上次解剖了一支膜元件发现膜片表面有一层黑色物质,怀疑是活性碳

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • bhk799
    bhk799 沙发
    100%膜出问题了,这还有什么可说的
    2012-07-27 21:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • hs2010hb
    hs2010hb 板凳
    7年早要换了,没哪么好的膜了
    2012-07-27 17:21:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救!18兆欧工艺出问题了

1.工艺状况:预处理+单级反渗透+不锈钢RO水箱+不锈钢水泵+EDI系统+不锈钢产水箱(没有其他氮封措施)+不锈钢水泵+抛光混床柱(罗门哈斯UP6150树脂,混床流速13m/h)2.水质状况现状EDI,出水电阻率达到17.6兆欧;从水箱出来后水电阻率约为1兆欧;从混床出来之后电阻率约为17.6兆欧。(用的普通电阻率表测出的数据)工艺上的问题,欢迎大家拍砖,恳请提出改进建议!

回帖成功

经验值 +10