土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一\二级负荷多的建筑怎么来选择变压器

一\二级负荷多的建筑怎么来选择变压器

发布于:2009-06-03 12:34:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
首先,我举一个例子:有一个栋高层医院,约3万平米.有急诊部,手术室,ICU,血透室,外带地下的一级车库,根据规范确定下来,所有的一/二级负荷达到了2300VA的视在功率,我如何选择变压器的容量?
1,我选两台1250KVA的变压器,但是当一台变压器坏了或者维修时,不能承受所有一,二级符合的运行.
2,我选两台2500KVA的变压器,但是平时每台的负载率不到50%,很浪费,不能节能.
总上,我应该如何选择变压器才合适呢?希望有经验的朋友帮忙解答一下?谢谢
  • lytliangyantao
    要先看消防负荷大不大于其它负荷,如果不大于,则不应算消防负荷。算出总量后,再按总量选变压器。如算出后为3000KVA,则可选两台1600KVA,且两变握手。
    2009-06-03 21:23:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 389 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电机的电抗器启动柜

大家做高压电动机的电抗器启动的系统时,电机启动柜有没有CT?是否带保护?电抗器出线柜与电动机启动柜(如果带CT)、电动机运行柜的CT变比是否选择都一样?

回帖成功