土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ [讨论]系统制冷剂充注量

[讨论]系统制冷剂充注量

发布于:2009-06-03 10:39:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如何判断系统制冷剂加注量是否合适?冻干机的,双级制冷压缩机,R22。看视镜和压力表和压缩机结霜咋样看呢?这些有啥关系?

[ 本帖最后由 zymbxd 于 2009-6-4 09:50 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • shanghaihengou

    冷干机在刚开机的时候,系统有时会不稳定,不知道旁通开口过小,会不会在刚开机那段时间也会造成高压猛增呢?
    2009-06-10 21:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • kuailaizai
    kuailaizai 板凳
    楼主搞冻干的啊,同行啊,多多交流啊
    看高压压力,和另外压缩机高压压力作对比,
    视镜满了不一定就制冷剂充的多,有时系统确制冷剂视镜也会满
    压缩机结霜也不一定,系统缺制冷剂,你把膨胀阀调大,压缩机也会结霜
    再简单的就是看高压压力,尤其是在刚开机时,其热量大,蒸发压力大,如果制冷剂过多会瞬间高压猛升,就会高压报警停机
    我以前就加多了,情况就是这样,排掉适量制冷剂就回复正常了:lol
    2009-06-10 20:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手判断一下系统正常吗?

请高手判断一下系统正常吗? 一台双级制冷压缩机制冷剂为R22,蒸发温度为-60℃,压缩机结霜情况为电机部分结满霜,低压阀处也结满霜,气缸盖结45度霜,低压为-25psi 中压为0.5公斤 油压为3公斤 高压为13公斤 膨胀阀也结满霜,在中间冷却器的视镜中看到制冷剂冒很多泡泡,请高手分析一下!!

回帖成功

经验值 +10