求教:关于公司内开利 30HXC300冷冻机 不是问题的问题
求教:关于公司内开利 30HXC300冷冻机 不是问题的问题
本公司有台30HXC300新冷冻机用了2年.工艺用,24小时开机.最近发现会出显113报警(A1星三角启动失败)而停机,复位后正常.该故障出现频率不高,无规律.更换接触器,辅助触点,电脑板后问题依然存在.开利公司也查不出原因.希望能从大家这里得到该故障的原因和解决办法.谢谢!
发布于
2009-06-02 22:39:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ading__kgb
压缩机是根据启动电流的情况来决定星三角转换时间的(不是传统意义上的时间延迟).
可能压缩机的启动电流设置需要作更改(必须进入工厂级密码设置进行)
2009-06-19 17:48:19
来自 PC
评论
举报
denggongjun95
星三角转换时间继电器的触点有接触不良的现象,更换新的时间继电器,可以解决问题