土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压供电距离,高手请进啊

低压供电距离,高手请进啊

发布于:2009-06-02 22:38:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我新接了个住宅小区,小区想要建一个地下配电室,住宅顶层距配电室线路距离最大的有270m,设计院说距离太远,压降大,让我在小区建两个配电室,可小区一共只有7座高层,实在不想搞两个配电室啊。有什么办法吗?270m距离可以用低压线路供电吗?高层两座26层,三座18层,两座14层,26层的距离最远,270米。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hgwangwen
    hgwangwen 沙发
    根据 <城市中低压配电网改造技术导则> DL/T 599—1996中6.3条款规定:低压线路的供电半径不宜过大,为满足末端电压质量的要求,市区一般为250m,繁华地区为150m。而270m已超出规程规定范围.不过可以通过加大导线截面,再验算线路压降,只要末端电压压降不超过5%即可.
    2009-06-14 13:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • yuangmangko
    yuangmangko 板凳
    当然可以用变压器供电啦。一般低压供电为1km.
    2009-06-05 04:33:05

    回复 举报
    赞同0