土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 清扫口的应该按什么设置

清扫口的应该按什么设置

发布于:2009-06-02 22:10:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当排水管上是3个大便器时,设计上不需要设置清扫口,而验规却需要,应该按验规执行还是 ? 这两个是不是有矛盾,请高手指教啊 清扫口的设置规范如下

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 2002 当设计 无要求时应符合下列规定:在连接2 个及2 个以上大便器或3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上
置清扫口

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上 设置清扫口


在生活污水管道上设置的检查口或清扫口当设计无要求时应符合下列规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口但在最底层和有卫生器具的最高层必
须设置如为两层建筑时可仅在底层设置立管检查口如有乙字弯管时则在该
层乙字弯管的上部设置检查口检查口中心高度距操作地面一般为1m 允许偏差
20mm 检查口的朝向应便于检修暗装立管在检查口处应安装检修门
2 在连接2 个及2 个以上大便器或3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上应设
置清扫口当污水管在楼板下悬吊敷设时可将清扫口设在上一层楼地面上污水
管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm 若污水管起点设置堵头
代替清扫口时与墙面距离不得小于400mm
3 在转角小于135 的污水横管上应设置检查口或清扫口
4 污水横管的直线管段应按设计要求的距离设置检查口或清扫口
见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 2002
2002 03 15 发布2002 04 01 实施

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。
但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上的建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯
或有乙字管时,在该曾、层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口
2 在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口,
在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口
3 在水流偏转角大于45度的排水横管上,应设检查口或清扫口,注:可用带清扫口的转角配件替代
4 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表4.5.12-1的数值时应在排出管上设清扫口。
5 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离应符合表4.5.12-2的规定

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 白板007
    白板007 沙发

    按规范设置

    2018-01-31 14:46:31

    回复 举报
    赞同0
  • co1427089170456
    清扫口才cad上怎么表示出来呢
    2015-03-23 16:06:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理站的设计图

求污水处理站的图纸,哪位前辈有啊

回帖成功

经验值 +10