土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于动力电缆的pe线选择问题

关于动力电缆的pe线选择问题

发布于:2005-05-16 19:30:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同行,我最近做一动力设计,电机pe=160kw水泵,按常规电缆选型为vv-1 3*240+1*120,本人觉得pe线过大,是浪费,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配线?也就是pe线按干线配,不知与规范有抵触否.谢大家回复

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lqhrjp
    lqhrjp 沙发
    我想,接地线除了要满足接地灵敏度,还应满足与接地保护开关的配合问题,比如接地短路保护应满足,导线长期载流量大于空开整定值的0.8倍,否则接地短路一次,接地线就难说不会被烧坏,可参照设计手册关于导线与开关配合的条文
    2005-05-20 08:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • lqhrjp
    lqhrjp 板凳
    我想,接地线除了要满足接地灵敏度,还应满足与接地保护开关的配合问题,比如接地短路保护应满足,导线长期载流量大于空开整定值的0.8倍,否则接地短路一次,接地线就难说不会被烧坏,可参照设计手册
    2005-05-20 08:27:20