土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN-S系统,PE与N线取舍问题!(求教)

关于TN-S系统,PE与N线取舍问题!(求教)

发布于:2009-06-02 17:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司F5厂规划卸货码头区卷帘门,原设计为4*2.5电缆,为3火+1接地,而后得知卷帘门需220V的操作电源(可能为接触器所用),咨询设计师如何处理,设计师解释说:我公司F5厂接地采TN-S系统,可将N与PE线共用,与电源盘内N及PE端子相连,或是将E线接至铁管壁,皆可解决取220V电源问题。

请问,设计回答是否正确?我有的懵懂。。。
不胜感谢!!!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • peipei-2004913
    真是越说越乱了,如果是TN-S系统前面N与PE线肯定是分开的.后面再将PE线当N线也不是TN-C-S吗.TN-C-S应该是前面在一起.到配电箱做重复接地,再将N与PE线分开啊.这怎么还能反着来啊
    2009-06-20 16:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • msh918
    msh918 板凳
    引以N线不就解决了? 思想比较简单
    2009-06-20 11:37:20

    回复 举报
    赞同0