土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同的消防设备可以由同一个末端双切箱配电吗?
比如屋顶设一个末端双切的消防电源箱,给排烟风机和消防电梯配电,可以吗?

有规范说必须分开吗?如果要分开的话,就得出四路线,做2个双切箱了,比较烦,我一般都合用一个箱子,

这样没问题吧?

全部回答(19 )

  • xiazhenggen
    不可以。因必须是末端,你这样做是末端吗?当然不是呢。你要想为什么设计要在末端。
    2009-06-21 14:55:21 来自 PC 评论 举报
  • zry_pig
    JGJ16-2008。13.9.10条 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。学习中我再去翻翻规范,另工业建筑是不是要适用民规呀?困惑中
    2009-06-21 12:27:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10