土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容柜电容

关于电容柜电容

发布于:2009-06-02 12:19:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向各位高手请教一个问题,我们公司的配电房内一台电容柜原有的补偿电容器是6路15千乏的三相电容器,原来一直补偿良好,但是由于经济形势下滑,有好几个车间停产,致使用电量大大减小,该电容补偿柜无法满足补偿要求,现在购买二只5千乏的三相电容器,并将控制器设置成2路输出,使用情况良好。现在的问题是如果某些车间接到定单,需要开车的话,这个电容柜又将不适应了,请问同一个电容柜内的电容是否可以采用不同容量的电容,如果可以将如何操作?如果不行,主要是什么原因?谢谢各位。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 微风
    微风 沙发
    按6楼说的办法大小结合。
    2012-02-10 16:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    ,学习了
    2012-02-10 15:58:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块