求助-电压互感器问题
求助-电压互感器问题
我司厂内高压盘内电压互感器更换了个,旧的互感器电压比为6600V/110V,厂商给了个6000V/100V的,电压比都是60:1,输入电压为6600V,为什幺输出电压没有110V呢,只有97V左右?该怎么解决,还能使用。
[
本帖最后由 ticky301 于 2009-6-2 11:54 编辑
]
发布于
2009-06-02 11:50:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ticky301
为什么同为60:1的变比,输出电压怎么会不同呢?
2009-06-02 13:26:02
来自 PC
评论
举报
lingxuct
厂家产品不合格。
但更换前应该做耐压试验和变比试验的,不合格就不要装上去?