土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室是加强区吗?
短肢剪力墙结构,地下室是加强区吗?请各位前辈指教!

全部回答(31 )

  • lzflklxj
    不管嵌固端设在什么地方,地下室都是按加强区来进行配筋
    2009-07-25 14:01:25 来自 PC 评论 举报
  • nickylee
    看这要看你的嵌固点在什么地方了。
    如果你的嵌固点在+-0.000处,则结构的加强区应延伸这地下一层,墙柱的配筋不得小于地上一层的1.1倍,且侧向刚度不得小于地上一层的2倍。但地下二层及以下可按非加强设计,但是材料的强度不应降低。
    如果你的地下室多于一层,且结构的嵌固点在地下一层底板,则地下一层不但应按加强区来设计,而且,框剪结构的剪力墙应计入底部加强区来进行配筋,并且结构的加强区应延伸至地下二层,但剪力墙可按非加强区的剪力墙配筋。地下二层以下可酌情按照三级或是四级抗震设防等级计算。
    2008-02-16 17:36:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10