土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助!办公楼设变压器容量问题

求助!办公楼设变压器容量问题

发布于:2009-06-02 08:01:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我做了个办公楼,地下一层,地上20层,建筑面积2万(包括地下车库的1990平方米)多一点,我经过负荷计算后选用2x1000KVA的变压器,现已经过审图,但现在大楼物业及甲方提出,说我的设备容量太大,说此办公楼为其公司总部大楼,旗下有11个分公司,每个分公司占一个楼层,但平时各分公司的主要人员都在全国各地办事,只有到年底才会出现人员集中满员的情况,根据这特点,希望我将变压器换成800KVA+500KVA,计算时把需要系数Kx调小。这样算下来变压器装置指标只有65VA/M2,请问能这样做吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaolingdang
    xiaolingdang 沙发
    学习下 呵呵 大家可以再讨论讨论啊 算总量的时候确实有时候有争议的
    2009-08-22 19:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • lytliangyantao
    1、甲方给你的电梯资料是22KW?我平时可没见过这样大的功率。
    2、潜水泵是不是消防负荷我也不和你争,只问你:平时用不用?用就该加,不用就不该加。
    3、如果算电梯的计算电流(假设5部梯共用一配电箱,当然,按你的工程是不能的),你取Kx0.72(5部梯,我记得是0.67),但若算变压器总容量时,电梯就取0.1~0.2
    4、照明及空调系数应是我记错了,按住宅考虑了。

    [ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-2 18:17 编辑 ]
    2009-06-02 18:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

使用移相变压器的高压变频器

高手给解释下这张图,进线均为20KV高压,先接入一个移相变压器,然后接入高压变频器,然后又接入一个变压器(变成6.6KV)。然后出线接是高压电机,请问各位移相变压器如何选择,作用是什么,为什么又加一个变压器呢?

回帖成功

经验值 +10