方案:
1万级洁净 要求23度正负0.5 适度50% 正负2(层高3米)

新风机- 恒温恒湿空调机组----送风管道——高效过滤器——回风口——回风管道组成

疑惑 :此车间是印刷车间,有毒气体怎么处理 ?

忘高手指教:

本人qq 185622592

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yp13580762006
    yp13580762006 沙发
    我觉得用全新风系统会更好,温湿度要求可不可以放宽如果可以就比较容易实现不会太烧钱,因为你做了回风系统的话空气质量始终不好保障,放什么活性炭效果也不是很好,而且要定期更换,人力物力也省不了多少。还有就是设备重污染区域可以考滤做大局部排风,现场条件满足的话可以做一些隔离,这样会比较节能效果又好。
    2011-06-22 11:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • shmiller
    shmiller 板凳
    有意思的课题,有时间考虑一下