求助照明灯具回路-导线和开关都发热!
求助照明灯具回路-导线和开关都发热!
一个办公室40个格栅灯,每个灯具3*20w,分别用两个16A的断路器控制,为什么断路器和电线都发热,烫手,测量了下火线6A左右,而零线却16.7A左右?这是怎么回事?是不是共用零线的原因?
发布于
2009-06-01 19:17:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zouys
首先你要查明照明线路是不是存在旁路,有没有别的负荷。因为回路中零火线电流明显不平衡了(是不是两个控制回路里的另一回路没有测量)。其次不管什么原因,线路都发烫了,就说明线路有过流现象存在,要考虑加大线径,或者减小每个格栅灯的灯管数。另外微断有热保护装置,怎么烫手了还不跳闸?看看微断接线是不是松动了。
2009-06-03 01:54:03
来自 PC
评论
举报
yly05@co163
一个大办公室的普通照明就40个灯,什么典型的 三相不平衡啊?三相不平衡不是指的总箱吗?