发布于:2009-06-01 14:39:01
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
事故是这样的:
我们这经常发生此类事故,10kV配电线过流保护动作,重合闸,合于永久故障,此时10kV受总动作,切除整条10kV母线。事后再进行保护检验,保护跳闸正确。
请教哪位高手,是否遇到过类似的问题,知道这是什么原因造成的么?是保护装置没有动作,还是开关拒动?
10kV系统为不接地系统,发生的故障为相间短路,保护装置采用南瑞继保RCS-9611C型保护装置,10kV配线开关采用ABB VD4型真空开关。
急急急!!!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句如果有条件,建议查一下受总跳开的时间,如果超过线路的时间,那就是线路第二次拒动了,受总动作是正确的,反之就是错误的
然后根据结果,再细查一下
回复 举报
重合闸送到故障上,“还是依靠过流或者后备保护再切除故障”,后备保护的过流(或速断)为什么不动作,且越级跳进线?
回复 举报