多层建筑,采用临高压消火栓系统,设消防水箱。
水箱的高度,只需满足最高一层消火栓有水自流。
也就是说设在屋顶即可。(措施的说法)

低规中对多层的消防水箱高度也无明确要求。可按上面作法。

设计手册的说法是,室内消防水量大于15时,水箱高度如不能满足最不利水压要求,要设增压设备。
高层建筑的消防水箱只要求7米静压,超高层只要求15米,设计手册这里的要求从何而来?

建筑给水排水设计手册(中国建筑工业出版社)白皮书。姜文源编的那本。 

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • twyhn
    twyhn 沙发
    多层如果只设有消防栓的可以用重力流水箱,如果同时设有喷淋系统还用重力流是不就不行了?也在疑惑中,哪位高手给解答下
    2009-06-11 05:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • ysy0818
    ysy0818 板凳
    现在各地的审图标准不一致,可根据审图单位的要求来做
    不过一般的多层只要满足水箱自流即可,高层至少7m,如不满足可设置增压稳压设备
    2009-06-10 22:25:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。