发布于:2009-06-01 14:15:01
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
多层建筑,采用临高压消火栓系统,设消防水箱。
水箱的高度,只需满足最高一层消火栓有水自流。
也就是说设在屋顶即可。(措施的说法)
低规中对多层的消防水箱高度也无明确要求。可按上面作法。
设计手册的说法是,室内消防水量大于15时,水箱高度如不能满足最不利水压要求,要设增压设备。
高层建筑的消防水箱只要求7米静压,超高层只要求15米,设计手册这里的要求从何而来?
建筑给水排水设计手册(中国建筑工业出版社)白皮书。姜文源编的那本。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不过一般的多层只要满足水箱自流即可,高层至少7m,如不满足可设置增压稳压设备
回复 举报