10kv和110kv电缆沟管设计问题!

提问 发帖 回复

各位高手大家好,我是一个新接触电力设计的人 我想请问下 10kv和110kv的电缆可以放在一起么,前提在同一个管沟中?还有想请问下 平时规划给的一个回路的110kv电缆 需要预埋多大的管?一个回路指几根电缆?请各位知道的帮帮忙 谢谢

各位高手大家好,我是一个新接触电力设计的人 我想请问下 10kv和110kv的电缆可以放在一起么,前提在同一个管沟中?还有想请问下 平时规划给的一个回路的110kv电缆 需要预埋多大的管?一个回路指几根电缆?请各位知道的帮帮忙 谢谢
  • 收藏0

  • 打赏1

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • yubinjie
    yubinjie 2009年06月03日 14:09:00 2楼
    一搬不可以 管子可以放大一点 最好不要用水泥管 放管方向和穿管方向要一致 必然穿管容易弄伤电缆护套 管子不一定要密封性很好的 密封好的 建议打几个孔
    回复 0 举报
  • ccc___
    ccc___ 2009年06月03日 21:42:44 3楼
    不管是沟还是管,电压等级差的太大,都不能放在一起!
    回复 0 举报
  • 邓永富
    邓永富 2011年03月05日 20:47:23 4楼
    应该是不可以的,110kV电缆拉线井接头井都很大,如果排管一定要在一起,但是工井不能在一起。那么电缆排管就要拐弯。这就给拉电缆带来麻烦了。
    回复 0 举报
  • dxf22
    dxf22 2011年06月04日 16:19:20 5楼
    不可以的,一定要的话要作隧道
    回复 0 举报
  • kspower
    kspower 2011年06月04日 22:56:43 6楼
    排管可以的啊。但是在不同的管子里。在井里要保持一定的安全距离。详见电缆设计规范
    回复 0 举报
  • y502x
    y502x 2011年06月05日 11:07:21 7楼
    可以的,但10KV要置于110KV以下且控制好距离即可.
    回复 0 举报
  • ccc___
    ccc___ 2011年06月06日 11:54:07 8楼
    一个回路有几根电缆?10KV一般是用三芯电缆,一个回路小容量无并接的是一根电缆。 110KV一般都是单芯电缆,一个回路是三根电缆! 110KV电缆保护管不能用水泥管,因水泥管内有钢筋,会产生蜗流的。
    回复 0 举报
  • msdaofeng
    msdaofeng 2019年05月27日 16:24:55 9楼
    规范是可以的。实际操作,国网出的文件是不同意10KV与110KV共管沟敷设的。
    回复 0 举报
  • yayacs1980
    yayacs1980 2019年06月14日 10:57:28 10楼
    不同的排管就可以。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚