变压器增容问题

发布于:2009-06-01 11:41:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位现在变压器1250KVA,电流大概用到1300A,准备增加一套设备,功率大概1200KW,请问变压器需要增容多少?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • w1ell
    w1ell 沙发
    计算就不用了。

    2个建议
    一、把以前的那台1250KVA的变压器费掉,直接换一台2000KVA的。
    二、因为计算的你后来增加的约需要900多KVA增加一台1000KVA的还不如直接增加一台1250KVA的,低压部分设置联络柜,方便设备的检修,完整你以前的系统配置。

    注意:你谈到照明和24H运行的问题,有个供点计量的问题。
    2009-06-21 11:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • fy20091981
    fy20091981 板凳
    “专变”就是“专用变压器”,这样比较好,容量=1200kW除以功率因数再除以80%,80%为负载率。
    楼上说的错误,变压器选择过大,增加初投资,未考虑电容补偿。
    2009-06-17 12:11:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:300台电脑+55KW空调照明应上多大变压器?

一网吧有300台电脑(现中高端配置)和其它用电(空调和照明)约55KW,不知应上一台多大变压器。请专家指点。