土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厂房采暖

厂房采暖

发布于:2005-05-16 11:42:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一180米厂房,高度4。5米,采暖干管无坡敷设,过门处需抬高,上供上回,在给水管末端及门口抬高处设了自动排气阀,是否还用间隔一定距离设中途集气管?谢谢!
  • wlhc
    wlhc 沙发
    buyong,但有一个服务半径的要求
    2005-05-17 10:32:17