原设计风机风量50000,现变更设计后风量只需要30000,能采取什么措施使用原风机?
1.加变频器
2.加风阀,增加系统阻力
3.改变风机叶片

请各位帮忙分析那种方法更好,代价更小?

全部回答(2 )

  • michael.qi
    变频器的方案是最贵的,不知道你说的改叶片是什么意思,你现在用的是什么风机?轴流的?离心的?如果是叶片角度可以调节的轴流风机,可以让厂家帮你按新的风量去调整叶片角度.如果是离心风机,可以根据曲线和你要调整的参数,去降低风机转速,这样需要更换皮带皮带轮.如果是直联的离心风机,那就加风阀吧.

    加个风阀的方案比较简单,容易操作.