环形加压消防管道管长确定

发布于:2005-05-16 11:17:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在小区消防给水设计中,计算室外环形加压消防管网的沿程水头损失时,管道的长度应该怎样确定?取周长还是周长减半?还是按管网平差方式计算?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • little_strong
    little_strong 沙发
    这样的话会不会有最远点压力才刚刚够,泵房附近的建筑已经超压的情况?而且这个最远点是距泵房的最远点,还是绕一圈回来后的在泵房附近?
    2005-05-21 13:10:21

    回复 举报
    赞同0
  • yaaaa
    yaaaa 板凳
    我都是按照最不利情况下计算的,就是按周长计算。管网平差方法也不可取,小区总流量并不等于各栋大厦的设计秒流量之和,平差就没有意义了。
    2005-05-19 22:30:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。