土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 着急,大伙进来评论下,设计五层的框架多盖了一层会怎么样

着急,大伙进来评论下,设计五层的框架多盖了一层会怎么样

发布于:2009-05-31 19:31:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程情况是这样的:底层是店面,上面原本4层住宅,可是盖了5层,一层柱子断面多为350X450,层高4.2米,住宅3米层高,柱子收小为300X350;
设计五层的框架多盖了一层,原来设计柱子配筋没什么富余,现在计算后二层有一棵柱子300X350的柱子的轴压比0.93,配筋也大了3;会不会出问题呀

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • cho512116086
    cho512116086 沙发
    重新建模(五层的),可以当加层加固改造工程处理了,当然,如果你是设计方的话
    2010-06-13 16:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • cho512116086
    cho512116086 板凳
    柱子真是小了点,强烈建议加固;部分梁都需加固,粘钢板那种,不是很费事的
    不出图,不签字,谁加层谁负责
    2010-06-13 16:10:13

    回复 举报
    赞同0