大家绘图时注意到高位水箱进水管水位控制问题没有?

发布于:2005-05-16 09:16:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范GB50015--2003 P159中说:高位水箱进水由市政管网直接进水时一般设浮球阀。有泵加压进水时由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭。不应在进水管上设水位控制法,否则造成控制阀冲击振动而损坏!!!!-------------------可本人见到几乎所有的高层,在水箱进水管上都设浮球阀!这是不是有违规范!!??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yghglg
    yghglg 沙发
    水箱进水是和别的用水点合用供水管道的情况呢?由于有别的用水点,加压设备不能随意启闭时装不装浮球阀?
    2005-05-16 10:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • yjz555
    yjz555 板凳
    设浮球阀一般是因为与电气上配合太麻烦!
    2005-05-16 10:13:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。