土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷中心提出的整改要求,有问题请高手回答。

防雷中心提出的整改要求,有问题请高手回答。

发布于:2009-05-31 14:03:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷中心提出,建筑物进线要加装60KA的电涌保护器,电涌保护器之前要加断路器,一般我用60A的,这个没问题。问题是现在这个照明总箱的进线断路器才只有32A,肯定不能用60A的电涌断路器去配套,那该怎么办呢?电涌保护器前端不加断路器了么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lyb19840121
    lyb19840121 沙发
    防雷中心提出的整改要求,有问题请高手回答。
    防雷中心提出,建筑物进线要加装60KA的电涌保护器,电涌保护器之前要加断路器,一般我用60A的,这个没问题。问题是现在这个照明总箱的进线断路器才只有32A,肯定不能用60A的电涌断路器去配套,那该怎么办呢?电涌保护器前端不加断路器了么?

    首先和你说下,建筑物内总配电房内需要加装100KA或80KA的电源避雷器作为电源一级防护
    进入建筑物后,需要在建筑物配电箱处安装60KA或40KA的电源避雷器作为电源二级防护
    在楼层配电箱处安装20KA的电源避雷器作为电源三级防护
    分别在第一级防护前段安装63A的断路器,需要在二级和3级防护前段安装32A断路器。

    然后~~断路器的作用,一方面是保证雷电过大的时候损坏防雷器而作为防雷器的保护,另一个方面就是~~~~(秘密)

    我是苏州专业做防雷的,有需要的话联系15190084241 梁
    2009-06-15 11:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    浪涌在你照明总开关前加吧?加在后面还有保护的意义吗?所以两个开关要用多少A的,没有多大的联系吧?
    2009-06-15 00:02:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

放热焊接要用到多少材料

问题如题目,一般放热焊接要模具 和 焊剂,请问要用多少焊剂,还有模具型号是什么,焊剂又用什么型号,紧急求助。。。。。

回帖成功

经验值 +10