只看楼主 我来说两句
  • 泛若不系之舟
    {单偏压}在计算X方向配筋时不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有唯一性;而{双偏压}在计
    算X方向配筋时考虑了Y向钢筋的作用,计算结果不唯一。建议用户采用{单偏压}计算,采用{双偏
    压}验算。《高规》6.2.4条规定,“抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计”。
    如果用户在<特殊构件补充定义>中“特殊柱”菜单下指定了角柱,程序对其自动按照{双偏压}计算。
    对于异形柱结构,无论用户如何选择,程序均按{双偏压}计算异形柱配筋。
    注:1. 角柱是指建筑角部柱的两个方向各只有一根框架梁与之相连的框架柱,故建筑凸角处的框架柱为角柱,而凹角处框架柱并非角柱。
    2. 全钢结构中,指定角柱并选《高钢规》计算时,程序自动按《高钢规》5.3.4 条提高角柱内力30%。