土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于GL继电器的整定和综保的配合

关于GL继电器的整定和综保的配合

发布于:2009-05-31 10:36:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在基本上高压都使用综合保护器了,可是我们的项目设计院出具的定值清单是根据GL反时限继电器来整定的

一般综合保护的电机反时限选择一个基准电流和时间系数就行了,可是现在GL给的定值没法输入

基本都是“过负荷定值2.8A 2倍动作电流时23.2S”等等

请问一下这些定值怎么转化为数字式继电保护的定值?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    我也想了解一下?????????????????
    2010-03-13 15:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    非常非常非常感谢楼主的无私奉献,楼主你辛苦了!
    2010-02-22 11:59:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!自藕降压问题

自藕降压启动控制柜75KW控制水泵的,柜内正泰空气开关250A,前还有双电源柜内元件施耐德,还有施耐德旋转手柄断路器都是250A,配电室抽屉柜内为施耐德250A空气断路器,现出现一个棘手的问题:控制柜启动,降压转换时间为20s,在自藕降压阶段没有什么问题,降压时间到从降压往全压转换时配电室的施耐德250A开关跳闸,别的都不跳。多次都是这样。控制柜控制逻辑关系及主线路都检查了没有问题,特别注意相序也没有问题,打开接触器查看主触点也没有问题。降压转全压时电流是200A,看全压接触器触点状况,觉得就是降压线路断开就跳闸,根本没有等全压主接触器吸合就跳了,测量电机及电缆用电阻接地都正常,

回帖成功

经验值 +10